Расчёт количества огнетушителей для бани на туристической базе
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно рассчитать количество огнетушителей для бани на туристической базе. Баня 800 м2, одна помывочная, одна парная, большая комната отдыха, кухня, два кабинета массажных и 3 подсобных помещения. Один центральный вход и три выхода на террасы.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Еще на эту тему
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Согласно требований п. 397 Правил противопожарного режима (постановление Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479 «О противопожарном режиме» вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») (далее – Правила): «Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с положениями настоящих Правил и приложениями № 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара».
Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:
Выбор огнетушителя (передвижной или переносной) обусловлен размерами возможных очагов пожара.
Допускается использовать огнетушители более высокого ранга, чем предусмотрено приложениями № 1 и 2 к настоящим Правилам.
Следует учитывать, что согласно п. 400 Правил в общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам и расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных п. 406 настоящих Правил.
Согласно п. 406 Правил расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения.
Приложение № 1 к Правилам устанавливает Нормы обеспечения переносными огнетушителями объектов защиты в зависимости от их категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара (за исключением автозаправочных станций).
Итак, исходя из п. 397 Правил более подробно рассмотрим характеристики, от которых зависит необходимый для объекта (помещения) тип огнетушителя и расчет необходимого количества огнетушителей, а именно:
Класс пожара зависит от обращающихся на предполагаемом к защите огнетушителем объекте (помещении) веществ и материалов. Их характеристики, а также пиктограммы, наносимые на огнетушители, приведены в ГОСТ 27331-87 «Государственный стандарт Союза ССР. Пожарная техника. Классификация пожаров». Классы и подклассы пожаров указаны в таблице № 1.
Исходя из характеристик класса и подкласса пожара, класс пожара в здании бани следует определять, как «А».
Согласно ст. 32 «Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности» Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания организаций по обслуживанию населения, относятся к классу Ф3, в том числе: Ф3.6 – физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани.
Итак, бани относятся к общественным зданиям, так как их использование предполагает оказания услуг населению в соответствии с установленными нормами и правилами.
В здании находятся общественные, административные, бытовые помещения персонала, а также технические помещения, которые относятся к категории «В4» по пожарной опасности (электрощитовая, вентиляционная камера). Исходя из этих характеристик и требований п. 400 Правил и приложения № 1, на каждом этаже данного здания должно быть:
Подписка открывает Вам дополнительные возможности:
Также читайте дополнительный материал по теме: