Реклама на сайте В закладки

Расчёт количества огнетушителей для бани на туристической базе

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно рассчитать количество огнетушителей для бани на туристической базе. Баня 800 м2, одна помывочная, одна парная, большая комната отдыха, кухня, два кабинета массажных и 3 подсобных помещения. Один центральный вход и три выхода на террасы.

Дата публикации: Просмотров 260
Важно: ответ может не соответствовать Вашим ожиданиям и не может использоваться без дополнительной профессиональной консультации в решении правовых вопросов. Администрация проекта не несет ответственности за актуальность данных предоставленных в ответе, при публикации новых нормативных документов и изменения законодательства. Уточняйте актуальность информации, согласно действующего законодательства РФ. Вы видите ответ "как есть", с учетом мнения Администрации проекта или пользователей на дату публикации вопроса.

Согласно требований п. 397 Правил противопожарного режима (постановление Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479 «О противопожарном режиме» вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») (далее – Правила): «Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с положениями настоящих Правил и приложениями № 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара».

Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:

  • для пожаров класса A – порошок ABCE;
  • для пожаров классов B, C, E – порошок BCE или ABCE;
  • для пожаров класса D – порошок D.

Выбор огнетушителя (передвижной или переносной) обусловлен размерами возможных очагов пожара.
Допускается использовать огнетушители более высокого ранга, чем предусмотрено приложениями № 1 и 2 к настоящим Правилам.

Следует учитывать, что согласно п. 400 Правил в общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам и расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных п. 406 настоящих Правил.

Согласно п. 406 Правил расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения.

Приложение № 1 к Правилам устанавливает Нормы обеспечения переносными огнетушителями объектов защиты в зависимости от их категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара (за исключением автозаправочных станций).

Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности Класс пожара Огнетушители с рангом тушения модельного очага
А, Б, В1 – В4 A 3A
B 70B
C 3A, 70B, C или 70B, C
D D
E 55B, C, E или 2A, 55B, C, E
Г, Д A 2A
B 55B
C 2A, 55B, C или 55B, C
D D
E 55B, C, E или 2A, 55B, C, E
Общественные здания A 2A
B 55B
C 2A, 55B, C или 55B, C
E 55B, C, E или 2A, 55B, C, E

Итак, исходя из п. 397 Правил более подробно рассмотрим характеристики, от которых зависит необходимый для объекта (помещения) тип огнетушителя и расчет необходимого количества огнетушителей, а именно:

  • класс пожара;
  • категория помещений по пожарной и взрывопожарной опасности;
  • огнетушащая способность огнетушителя (ранг тушения модельного очага).

Класс пожара зависит от обращающихся на предполагаемом к защите огнетушителем объекте (помещении) веществ и материалов. Их характеристики, а также пиктограммы, наносимые на огнетушители, приведены в ГОСТ 27331-87 «Государственный стандарт Союза ССР. Пожарная техника. Классификация пожаров». Классы и подклассы пожаров указаны в таблице № 1.

Обозначение класса пожара Характеристика класса Обозначение подкласса Характеристика подкласса
A Горение твердых веществ A1 Горение твердых веществ, сопровождаемое тлением (например, дерева, бумаги, соломы, угля, текстильных изделий)
A2 Горение твердых веществ, не сопровождаемое тлением (например, пластмассы)
B Горение жидких веществ B1 Горение жидких веществ, нерастворимых в воде (например, бензина, эфира, нефтяного топлива), а также сжижаемых твердых веществ (например, парафина)
B2 Горение жидких веществ, растворимых в воде (например, спиртов, метанола, глицерина)
C Горение газообразных веществ (например, бытовой газ, водород, пропан)
D Горение металлов D1 Горение легких металлов, за исключением щелочных (например, алюминия, магния и их сплавов)
D2 Горение щелочных и других подобных металлов (например, натрия, калия)
D3 Горение металлосодержащих соединений (например, металлоорганических соединений, гидридов металлов)

Исходя из характеристик класса и подкласса пожара, класс пожара в здании бани следует определять, как «А».
Согласно ст. 32 «Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности» Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания организаций по обслуживанию населения, относятся к классу Ф3, в том числе: Ф3.6 – физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани.

Итак, бани относятся к общественным зданиям, так как их использование предполагает оказания услуг населению в соответствии с установленными нормами и правилами.

В здании находятся общественные, административные, бытовые помещения персонала, а также технические помещения, которые относятся к категории «В4» по пожарной опасности (электрощитовая, вентиляционная камера). Исходя из этих характеристик и требований п. 400 Правил и приложения № 1, на каждом этаже данного здания должно быть:

Просмотр информации доступен только подписчикам!
Подпишитесь, чтобы получить полный доступ к сайту и другим закрытым материалам.
Тариф №1
1 МЕСЯЦ
ПРОБНЫЙ
(без продления)
390 ₽
Лимит на скачивание: 2 файла
Тариф №2
6 МЕСЯЦЕВ
ВЫГОДНЫЙ
(без продления)
1450 ₽ 2340 ₽ -38%
Лимит на скачивание: 40 файлов
Тариф №3
12 МЕСЯЦЕВ
ЛУЧШИЙ
(без продления)
2090 ₽ 4680 ₽ -55%
Лимит на скачивание: безлимит
Рекомендуем

Подписка открывает Вам дополнительные возможности:

  • Полный доступ к сайту и разделам;
  • Отключение рекламы;
  • Скачивание файлов;
  • Онлайн тесты;
  • Обновляемая база нормативных документов;
  • Доступ к поиску материалов на сайте;
  • И многое другое…. Подробнее о подписке читайте по ссылке!

Также читайте дополнительный материал по теме:

Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Еще на эту тему

Задать другой вопрос

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

Популярное сегодня

Аварийно-спасательное оборудование и пожарный инструментТушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в условиях повышенной опасности для личного составаПервая помощь при ранениях и кровотечениях. Тема 5 (дополнительный материал)Вакуум-системы центробежных пожарных насосов. Особенности работы насоса при заборе воды от гидранта и из водоема. Особенности ухода за пожарными насосами в различное время года, проверка на герметичность и производительность. Требования правил охраны труда при работе с пожарными насосами. Водопенные коммуникации пожарного автомобиля. Правила получения и подачи воздушно-механической пены средней и низкой кратности. Пожарный гидроэлеватор Г-600А – назначение и принцип действия, технические характеристики, порядок использования при различных гидроэлеваторных схемах. ДополнительныйТушение пожаров и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при недостатке воды. Занятие 2. Мероприятия, обеспечивающие успешное тушение пожаров при недостатке воды. Особенности организации тушения пожаров при подвозе воды автоцистернами и другими автомобилями. Организация заправки автомобилей водой из открытого водоёма, гидранта, артезианской скважины, градирни. Схемы подачи воды на пожар в перекачку и гидроэлеваторными системами. Тема 18Тема 7: Организация и проведение АСР на предприятиях нефтяной, газовой и химической промышленности, объектах энергетики
НАВЕРХ