Оборудования вагон-домов системой АПС

Здравствуйте. Имеется вагон-городок состоящий из вагон-домов для проживания работников, которые оборудованы автоматической и автономной пожарной сигнализацией и выводом на улицу дополнительного светового и звукового извещателя. При проверки специалист ПСС выписал предписание о необходимости дополнительно обеспечить передачу сигнала о возникновении пожара в помещения с дежурным персоналом. Правомерны ли его требования?

Дата публикации: Просмотров 66

Здравствуйте. Согласно требований СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования:

5.3 В случаях, когда защите подлежат объекты, разделенные на пожарные отсеки, комплексы отдельно стоящих зданий или сооружений (два или более здания или сооружения), в том числе объединенные строительными конструкциями (например, переходами), единичная неисправность линий связи СПА в одной части объекта (в здании, сооружении, отсеке и т. п.) не должна влиять на работоспособность СПА в других частях объекта и возможность отображения сигналов о работе СПА на пожарном посту.

5.12 ППКП и ППУ, функциональные модули индикации и управления, ИБЭ следует устанавливать в помещении пожарного поста. Допускается установка указанных устройств в других помещениях при одновременном выполнении условий:

  • а) обеспечение указанными устройствами уровня доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта, т. е. лиц, уполномоченных на принятие решений по изменению режимов и состояний работы технических средств) и уровня доступа 3 (для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и наладку СПА объекта);
  • б) обеспечение передачи всех извещений, предусмотренных указанными устройствами, на пожарный пост с целью отображения световой индикации и звуковой сигнализации, а также обеспечения функций ручного управления, регламентируемых национальными и межгосударственными стандартами.

При отсутствии на объекте круглосуточного пребывания дежурного персонала требования к пожарному посту предъявляются только в части, касающейся помещения и размещения оборудования в нем.

В случае, если на Вашем объекте выполнена совмещенная АУПС и автономные ПИ – требование инспектора правомерно.

Просмотр ответа на вопрос доступен только подписчикам проекта!
Подпишитесь, чтобы получить полный доступ к сайту и другим закрытым материалам.
Тариф №1
на 1 МЕСЯЦ
ПРОБНЫЙ
(без продления)
289 ₽
Лимит на скачивание: 10 файлов
Тариф №2
на 6 МЕСЯЦЕВ
ВЫГОДНЫЙ
(без продления)
987 ₽ 1734 ₽ -43%
Лимит на скачивание: 80 файлов
Тариф №3
на 12 МЕСЯЦЕВ
ЛУЧШИЙ
(без продления)
1490 ₽ 3468 ₽ -57%
Лимит на скачивание: безлимит
Рекомендуем

Подписка открывает Вам дополнительные возможности:

  • Полный доступ к сайту и разделам;
  • Отключение рекламы;
  • Скачивание файлов;
  • Онлайн тесты;
  • Обновляемая база нормативных документов;
  • Доступ к поиску материалов на сайте;
  • И многое другое…. Подробнее о подписке читайте по ссылке!
Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Еще на эту тему

Задать другой вопрос

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

Популярное сегодня

Пожарная опасность малогабаритных уличных электрических транспортных средств на основе литий-ионных аккумуляторных батарей. Методическое пособие для сотрудников органов надзорной деятельности ФПС ГПС, органов дознания и пожарно-технических экспертов. ФГБУ СЭЦ ФПС по г. Москве, 2020Сравнительный анализ приказов МЧС России от 25.10.2017 № 467 и от 13.01.2025 № 19Рекомендации по тушению пожаров в резервуарных парках хранения темных и светлых нефтепродуктов при атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) (2-я редакция). Михайлин П.О., Нелюбов В.Н. –М.: МЧС России, 2025Проведение аварийно-спасательных работ (АСР) при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП)Приказ МЧС России 935 от 17.10.2025 О внесении изменений в приложение № 43 к Руководству по организации материально-технического обеспечения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденному приказом МЧС России от 1 октября 2020 г. № 737Анализ изменений внесенных в требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в ФПС ГПС, и сотрудников ФПС ГПС (приказ МЧС России 790 от 08.09.2025)
НАВЕРХ