Реклама на сайте В закладки

Необходимость оборудования внутреннего противопожарного водопровода в здании

Добрый день. Прошу пролить свет на вопрос по необходимости оборудования внутреннего противопожарного водопровода. Где он нужен точно, в каких зданиях (помещениях)?

Дата публикации: 25.03.2023 Просмотров 1068
Ответ на вопрос
Пожарная безопасность

Здравствуйте. Требования и нормы к проектированию внутреннего противопожарного водопровода изложены в нормативном документе по пожарной безопасности СП 10.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования”, введённого в действие с 27.01.2021 г.

Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий количество ПК-с, одновременно используемых при тушении пожара, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 7.1, а для производственных и складских зданий – в соответствии с таблицей 7.2 *.

Примечание: * знак “-” означает, что ВПВ не требуется.

Перечень объектов, на которых ВПВ не требуется, изложен в п.1.4 СП 10.13130.2020:

  • в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов), дошкольных образовательных организаций (детских садах);
  • в зданиях кинотеатров сезонного действия на любое количество мест;
  • в банях и саунах;
  • в производственных и складских зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема, а также производственных и складских зданиях III – V степеней огнестойкости категорий Г и Д объемом не более 5000 м3;
  • в зданиях складов грубых кормов, пестицидов и минеральных удобрений;
  • в производственных зданиях по переработке сельскохозяйственной продукции категории B, I и II степени огнестойкости объемом до 5000 м;
  • в трансформаторных подстанциях и в помещениях с электросиловым оборудованием, в том числе насосных станций и венткамер.

Отдельно отметим, что СП 10.13130.2020 ввёл 4 варианта ВПВ (применения и конструктивного оформления ПК), которые могут применяться в зависимости от функционального назначения объектов защиты:

  • вариант 1: ПК-с – расход одного ПК-с более 1,5 л/с;
  • вариант 2: ПК-м с дублированием сухотруба – расход одного ПК-м от 0,2 до 1,5 л/с включительно;
  • вариант 3: ПК-м – расход одного ПК-м от 0,2 до 1,5 л/с включительно;
  • вариант 4: ПК-с с дублированием ПК-м – расход одного ПК-с более 1,5 л/с, расход одного ПК-м от 0,2 до 1,5 л/с включительно.

Объекты защиты, на которых может использоваться тот или иной вариант ВПВ, приведены в приложении А СП 10.13130.2020.

Таким образом, для определения необходимости устройства внутреннего противопожарного водопровода необходимо применять требования СП 10.13130.2020, а также своды правил, разработанные в отношении конкретных видов объектов (например: СП 506.1311500.2021 “Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности”, СП 456.1311500.2020 “Многофункциональные здания. Требования пожарной безопасности” и др.).

Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

НАВЕРХ