Требуется ли сухотруб в сауне административного здания?
Здравствуйте. Требуется ли сухотруб в сауне административного здания?
Важно: ответ может не соответствовать Вашим ожиданиям и не может использоваться без дополнительной профессиональной консультации в решении правовых вопросов. Администрация проекта не несет ответственности за актуальность данных предоставленных в ответе, при публикации новых нормативных документов и изменения законодательства. Уточняйте актуальность информации, согласно действующего законодательства РФ. Вы видите ответ "как есть", с учетом мнения Администрации проекта или пользователей на дату публикации вопроса.
Комментарии
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Еще на эту тему
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Консультация специалиста включает в себя:
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте. Согласно п. 3.53 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» дано определение:
Согласно п. 9.1. Сухотруб допускается предусматривать в соответствии с приложением А, а также согласно примечания 2 п. 6.1.9. Рекомендуемая совокупность использования ПК и сухотрубов приведена в том же приложении, а именно:
Вариант 2 (ПК-м и сухотруб) – Жилые, общественные и административные здания высотой свыше 50 м согласно таблице 7.1. Многофункциональные здания и сооружения высотой до 50 м.
Тем самым обязательных требований для обустройства сухотруба в помещении сауны в административном здании нет.
Если под сухотрубом подразумевается дренчерная автоматическая установка пожаротушения (далее – АУПТ) непосредственно в помещении сауны (парилки), то согласно таблицы 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты.
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» помещения сауны не представлены в таблице, при этом п.48 Помещения иного административного, административно-бытового и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные – не подлежат защите АУПТ.