Реклама на сайте В закладки

Хранение фреона в помещении с точки зрения пожарной безопасности

Добрый день. Подскажите как правильно с точки зрения пожарной безопасности хранить фреон 410А в помещении? Является ли он пожароопасным и в каких объемах его можно хранить?

Дата публикации: Просмотров 1910
Важно: ответ может не соответствовать Вашим ожиданиям и не может использоваться без дополнительной профессиональной консультации в решении правовых вопросов. Администрация проекта не несет ответственности за актуальность данных предоставленных в ответе, при публикации новых нормативных документов и изменения законодательства. Уточняйте актуальность информации, согласно действующего законодательства РФ. Вы видите ответ "как есть", с учетом мнения Администрации проекта или пользователей на дату публикации вопроса.

Здравствуйте. Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности прямо не устанавливают требования на поставленные вопросы. По большей части это связано с тем, что баллоны под давлением, наполненные газами, а также соответствующие организации, занимающиеся их эксплуатацией, хранением и обслуживанием подконтрольны Ростехнадзору. Некоторые правила хранения баллонов и общие принципы организации складского хранения изложены в разделе “Эксплуатация баллонов” (пп.572-603) “Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением” (утв. Приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года №536), в том числе следующие требования:

593. Склады для хранения баллонов, наполненных газами, должны соответствовать проекту, разработанному в установленном порядке с учётом требований настоящих ФНП. Здание склада должно быть одноэтажным с покрытиями легкого типа и не иметь чердачных помещений. Стены, перегородки, покрытия складов для хранения газов должны быть из несгораемых материалов, соответствующих проекту; окна и двери должны открываться наружу. Оконные и дверные стекла должны быть матовые или закрашены белой краской. Высота складских помещений для баллонов должна быть не менее 3,25 метра от пола до нижних выступающих частей кровельного покрытия. Полы складов должны быть ровные с нескользкой поверхностью, а складов для баллонов с горючими газами – с поверхностью из материалов, исключающих искрообразование при ударе о них какими-либо предметами.

Таким образом, здание для хранения баллонов с фреоном (хладоном) должно соответствовать проектной документации, то есть здание должно быть спроектировано и построено (реконструировано) именно для данных целей. В процессе проектирования определяется допустимый для хранения в конкретных условиях объём хранящегося газа, а также закладываются все необходимые мероприятия по вопросам пожарной и промышленной безопасности.

Пожароопасные свойства хладонов указаны в соответствующих справочниках, например:

– Баратов А.Н. и др. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. М. Химия, — 1990;

– А. Я. Корольченко Д. А Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник;

– Земский Г.Т. Физико-химические и огнеопасные свойства органических химических соединений (справочник).

Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Еще на эту тему

Задать другой вопрос

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

Популярное сегодня

Приказ МЧС России 935 от 17.10.2025 О внесении изменений в приложение № 43 к Руководству по организации материально-технического обеспечения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденному приказом МЧС России от 1 октября 2020 г. № 737Проведение аварийно-спасательных работ (АСР) в повреждённых (разрушенных) зданиях и сооруженияхТема 11: Первичные средства тушения пожаровПервая медицинская помощь при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок. Тема 11Назначения, устройство, тактико-технические характеристики пожарных стволов: ручные пожарные стволы РСК-50, РСП-50, РСКЗ-70, ОРТ-50, ОРТ-50А, КУРС-8, РСКУ-50А, СРВД-2/300; ГПС-600, ГПС-2000м, ПУРГА-5, СВП-4, СВПУ-4; лафетные пожарные стаолы ПЛС-П20, СЛС-20. Технология работы с пожарными стволами.Упражнения с ручными пожарными лестницами и автолестницами Тема 3 Подъем и спуск по стационарной лестнице с пожарно-техническим (аварийно-спасательным) вооружением и рукавными линиями
НАВЕРХ