Реклама на сайте В закладки

Входные двери в больницу и требование пожарной безопасности

Здравствуйте. Какие должны быть размеры у одностворчатой двери в свету входной двери в больницу, по пожарной безопасности? Спасибо.

Дата публикации: Просмотров 182

Здравствуйте.

Ширина (в свету) эвакуационных выходов регламентируется Сводом правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Основные положения указанного СП устанавливают следующие требования:

4.2.18. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть, как правило, не менее 1,9м.

п.4.2.19. Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8м.

Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2м.

п.4.2.24. При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через «активные» дверные полотна. При этом учитывать ширину «пассивного» (зафиксированного) полотна не допускается.

Исходя из указанных требований, геометрические размеры эвакуационного выхода из здания больницы, в вашем случае, должны составлять не менее 1,9м х 1,2м «в свету», как для одностворчатой двери, так и для активного полотна двупольной двери.

С учетом п.4.1.5, допускающего отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах не более чем 5%, минимальная допустимая высота в свету составит 1,805м, минимальная допустимая ширина – 1,14м.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью: Пожарная безопасность в лечебных учреждениях

Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Еще на эту тему

Задать другой вопрос

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

Популярное сегодня

Приказ МЧС России 19 от 13.01.2025 Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах и Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работОрганизация гарнизонной и караульной служб. Обязанности личного состава караула при несении службы в карауле. Требования охраны труда при несении службы в караулеСостав и оснащение подвижного-мобильного пункта управления (ППУ) территориального органа МЧС РоссииПожарная опасность малогабаритных уличных электрических транспортных средств на основе литий-ионных аккумуляторных батарей. Методическое пособие для сотрудников органов надзорной деятельности ФПС ГПС, органов дознания и пожарно-технических экспертов. ФГБУ СЭЦ ФПС по г. Москве, 2020Пожарные условные обозначения графические: по БУПО № 444Приказ МЧС России 935 от 17.10.2025 О внесении изменений в приложение № 43 к Руководству по организации материально-технического обеспечения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденному приказом МЧС России от 1 октября 2020 г. № 737
НАВЕРХ