Наружное пожаротушение производственного объекта
Добрый день. На территории нашего производственного объекта отсутствует сеть наружного п/п водопровода. Минимальный расход на наружное ПТ для наших зданий на территории составляет не менее 25 л/с. При проектировании наружное ПТ предусмотрено было от двух водоемов с суммарным объемом воды для тушения в течении 3-х часов. Оба водоема запроектированы в соответствии с СП 8.13130.
Нам сказали, что использование водоемов с забором воды непосредственно из них пожарными автомобилями не допустимо, т.к. расход составляет более 10 л/с, но это требование ТРоПБ относится лишь к городам и сельским поселениям, а у нас территория производственного объекта и в ст.98 ТРоПБ нет ограничений по расходам для использования безводопроводного наружного пожаротушения. подскажите, правы ли были проектировщики?
Экспертиза была пройдена. Спасибо
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
В соответствии со ст.62 (Требования к источникам противопожарного водоснабжения производственного объекта) “Технического регламента о требованиях пожарной безопасности”:
В соответствии со ст.99 (Требования к источникам противопожарного водоснабжения производственного объекта) “Технического регламента о требованиях пожарной безопасности”:
Требования к устройству пожарных водоёмов изложены в разделе 10 СП 8.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности”. Кроме того, данным сводом правил установлено:
Учитывая вышеизложенное, а также принимая во внимание, что источники наружного противопожарного водоснабжения для Вашего объекта выполнены в соответствии с проектной документацией, прошедшей в установленном порядке экспертизу, считаем, что требования пожарной безопасности в Вашем случае не нарушены.