Реклама на сайте В закладки

Определение расхода воды на внутреннее пожаротушение здания

Добрый день! Согласно СП 10.13130.2020 п.7.11, если для зданий категории по пожарной опасности Г или Д ВПВ не требуется, то в пристроенных или встроенных в них частях зданий, не являющихся самостоятельными пожарными отсеками, в которых предел огнестойкости стен и покрытий не ниже REI 45, количество ПК-с и расход диктующего ПК-с принимают по таблице 7.1 или 7.2 в зависимости от назначения, площади или объема пристроенных, встроенных или встроенно-пристроенных частей зданий.

При этом в зданиях категорий по пожарной опасности Г или Д пожарные краны должны быть размещены только по смежным сторонам со встроенными или пристроенными зданиями с условием обеспечения возможности орошения каждой точки этих стен не менее чем двумя струями с расходом, соответствующим расходу, принятому для пристроенных, встроенных или встроенно-пристроенных частей зданий.

Вопрос: правильно ли я понимаю, что при определении расхода воды на внутреннее пожаротушение здания необходимо суммировать расходы на внутреннее пожаротушение и на охлаждение смежных стен, а если таковых стен 3 или 4? Спасибо.

Дата публикации: 09.07.2022 Просмотров 42
Ответ на вопрос
Пожарная безопасность

Здравствуйте. Учитывая отсутствие в нормативных документах по пожарной безопасности прямо установленных требований для указанного в вопросе частного случая, рекомендуем направить запрос посредством электронной почты разработчику СП 10.13130.2020 – ФГБУ ВНИИПО МЧС России (отдел административной работы: vniipo@vniipo.ru).

Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.