Правила составления плана эвакуации при большой площади помещений
Как составить план эвакуации, если на этаже (уровне) есть открытые площадки, а само здание протяженное и имеет множество выходов, нужно ли у каждого выхода ставить план эвакуации?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Еще на эту тему
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
План эвакуации при пожаре – это документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара.
План эвакуации выполняется в соответствии с разделом 9.3.9 «Планы эвакуации» ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» (введён в действие с 01.05.2022 взамен ГОСТ Р 12.2.143-2009).
Согласно п. 9.3.9.2 планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными (индивидуальными) и сводными (общими):
а) нескольких обособленных эвакуационных выходов, секций (отделенных от других частей этажа стеной, перегородкой);
б) сложной планировки и/или площади этажа более 1000 м2;
в) раздвижных, подъемно-опускных и вращающихся дверей, турникетов;