О применении СП пути эвакуации и эвакуационные выходы

Здравствуйте. Какой свод правил применяется при проверке путей эвакуации и эвакуационных выходов в 2022 году, если функциональное назначение здания изменилось в 2019 году (СП1.13130.2009 или СП 1.13130 2020)? Спасибо.

Дата публикации: 01.11.2022 Просмотров 54
Ответ на вопрос
Пожарная безопасность

Здравствуйте. При изменении функционального назначения здания необходимо применять нормативные документы по пожарной безопасности, актуальные на момент проведения такого изменения. В 2019 году действующим документом был СП 1.13130.2009 “Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы” (с Изменением №1).