Карточка учета огнетушителя и место его установки
Здравствуйте! Допускается ли в карточке учёта огнетушителя указывать место установки огнетушителя без точной привязки, а именно, огнетушители размещены на транспортных средствах, которых много, но они одного типа. Можно ли не указывать в карточке регистрационные номера транспортного средства, а ограничиться указанием его модели или типа?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Еще на эту тему
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Карточка учета огнетушителя разрабатывается на основании рекомендаций п. 4.6 ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». Согласно требованиям ГОСТ, каждому огнетушителю, принятому для оснащения объекта защиты, присваивается учетный порядковый номер и заводится карточка учета огнетушителя. В карточке содержится информация о номере, присвоенном огнетушителю, дате размещения огнетушителя на объекте, месте установки огнетушителя, его типе и марке. Также указывается завод-изготовитель огнетушителя и заводской номер, даты изготовления и очередной перезарядки огнетушителя, срок его службы. Карточку подписывает ответственное лицо.
В приложении А «Образцы форм документов по техническому обслуживанию и ремонту огнетушителей» к ГОСТ в таблице А.1. приведена форма карточки учета огнетушителя, в которой предусмотрен раздел «Место установки огнетушителя». Согласно п. 5.1.1 ГОСТ огнетушители, размещенные на объекте, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителей в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает ежегодную проверку, испытания и перезарядку огнетушителей. Сведения о перезарядке каждого конкретного огнетушителя также заносятся в карточку учета огнетушителя.
Учитывая вышеизложенное, в карточке учета огнетушителя следует указывать конкретное место его размещения на объекте для своевременного осмотра, обслуживания и перезарядки.