Плитка ПВХ на стене и её пожарная опасность
Доброй ночи! У меня магазин, я хотела бы поклеить на одну стену (6 м2) плитку ПВХ, можно ли это сделать или нет? Отвечает ли она вопросам пожаробезопасности?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Еще на эту тему
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте. Согласно п. 3а ст. 32 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” здания организаций торговли по классу функциональной пожарной опасности относятся к категории Ф3.1.
В соответствии с п. 18 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” в торговых залах зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 3.1 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2.
Показатели пожарной опасности строительных материалов рекомендовано уточнять уточнять в документации изготовителя.