Расстояние от РУ до резервуаров ЛВЖ?
Здравствуйте, подскажите по какому нормативу смотреть расстояние от резервуаров с ЛВЖ до отдельно стоящей РУ закрытого типа?
В ПУЭ в п.7 указано, что данный пункт применяется для зданий РУ, ТП, которые находятся во взрывоопасной зоне, в моём случае РУ стоит вне взрывоопасной зоны. Правильно-ли принять расстояние по 3 таб. Сп4.13130 в соответствии с п 6.11 СП 155.13140?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте. Верно, поскольку РУ находится вне взрывоопасной зоны, то в соответствии с п. 6.11. СП 155.13130.2014 противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями склада, , а также размещение инженерных сетей следует принимать в соответствии с СП 4.13130.Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
Дополнительно: В нормативных документах и актах в области пожарной безопасности не содержится конкретной информации по расстоянию от резервуаров с ЛВЖ до РУ.