Размещение вентиляторов на путях эвакуации в запотолочном пространстве
Здравствуйте. Допускается ли размещение вентиляционного оборудования (вентиляторов в коробах) на путях эвакуации в запотолочном пространстве коридоров?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте. Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности не содержат запрета на размещение вентиляционного оборудования на путях эвакуации, при этом, разумеется, данное оборудование не должно уменьшать геометрические параметры путей эвакуации (в рассматриваемом случае – высота), установленные требованиями пожарной безопасности.
В соответствии с требованиями п.4.3.2 СП 1.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы”