Реклама на сайте В закладки

Рамки металлоискателей в школах на путях эвакуации

Здравствуйте. Есть ли какие то конкретные нормы, как устанавливать рамки металлодетекторов в школах? На каком расстоянии они должны располагаться от дверного проема, чтобы не мешать эвакуации? Или пользуемся только требованиями о неразмещении на путях эвакуации иного оборудования? Но школы разные бывают, маленькие, соблюсти требования по установке рамок и безопасной эвакуации не всегда технически возможно…что подскажите, какие общие есть рекомендации ? Спасибо.

Дата публикации: 30.11.2022 Просмотров 3286
Ответ на вопрос
Пожарная безопасность

Здравствуйте. В соответствии с п.25 “Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации”:

В отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия:

д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

Правила противопожарного режима в РФ устанавливают:

27. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

393. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей…

Таким образом, если рамки металлоискателей, установленные на путях эвакуации, заужают требуемую ширину пути эвакуации, необходимо наличие иных (дублирующих) путей эвакуации. Кроме того, в данном ситуации считаем возможным применять требования СП 251.1325800.2016 “Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования”, по аналогии со случаями, когда на путях эвакуации размещены турникеты, а именно:

7.2.12.3 В целях антитеррористической безопасности обучающихся допускается центральный вход в здание образовательной организации оборудовать турникетами. Рядом с турникетами необходимо предусматривать быстро открывающийся свободный проход шириной не менее 1,6 м…

 

Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

НАВЕРХ