Об изменениях в ППР 1479 с 1 марта 2023 года по проверке внутреннего пожарного водопровода
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, правильно ли я понял, что в соответствии с п.50 ППР 1479, с 1 марта 2023 года проверку внутреннего пожарного водопровода и внутренних пожарных кранов на водоотдачу проводить не нужно или только проводить перекатку рукавов раз в год? С уважением!
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте. Действительно, с введением в действие с 1 марта 2023 года изменений в Правила противопожарного режима в РФ проверка внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи исключена из требований данных Правил. Кроме того, соответствующее изменение размещено в виде проекта нормативного правового акта “О внесении изменений в приказ МЧС России от 9 февраля 2022 г. № 78 «Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора», где и из проверочного листа приложения №1 удалён данный пункт.
Также обращаем внимание, что п.50 Правил противопожарного режима в РФ с 1 марта текущего года будет выглядеть следующим образом:
Тем не менее, считаем, что внутренний противопожарный водопровод может считаться в полной мере исправным (т.е. полностью выполняющим возложенные на него функции) только в случае, если он обеспечивает нормативные и/или проектные значения расхода, давления и высоты компактной части струи, которые можно проверить и зафиксировать именно при проведении проверки водоотдачи ВПВ (см. определение из ГОСТ Р 59643-2021 “Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность”). Не исключаем, что удаление обсуждаемого требования из Правил могло стать и следствием технической ошибки при подготовке изменений.
На основании вышеизложенного рекомендуем продолжать проверки ВПВ на водоотдачу и после 1 марта текущего года до опубликования разъяснений МЧС России по обсуждаемому вопросу.