Периодичность обслуживания пожарной сигнализации
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, мы хотим заключить договор со сторонней организацией на обслуживание пожарной сигнализации.
С какой периодичностью нужно проходить обслуживание согласно правил, каждый месяц или раз в квартал, а может есть дополнительные уточнения?
Может ли эксплуатироваться пожарная сигнализация, если вышел срок ее службы, но она в исправном состоянии?
Спасибо.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте.
1. У Вас в организации должен быть регламент технического обслуживания системы пожарной сигнализации, утверждённый руководителем. Его необходимость предусмотрена п.54 Правил противопожарного режима в РФ:
Возьмите за основу сроки, указанные в п.6.4.2 ГОСТ Р 59638-2021 “Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность” (* см. приложенное изображение к ответу), если в паспорте на оборудование, которое входит в пожарную сигнализацию, не указаны иные сроки (или сроки отсутствуют).
2. Можно, но при условии ежегодных испытаний (абз.4 п.54 Правил противопожарного режима в РФ):
Методика испытаний изложена в ГОСТ Р 59638-2021 “Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность” (кроме того, ознакомьтесь с подразделом 6.6. данного национального стандарта).
* Типовой регламент обслуживания системы пожарной сигнализации
(без продления)