Нужна ли пирамида (конус) на крышках пожарных гидрантах

Добрый день!

Вопрос про установку пирамидок (конусов) на крышки пожарных гидрантов. В Российских правилах не помню такого пункта с древних времён (с ППБ 01-93. В правилах ПБ для энергетических предприятий (наш объект выполняет их на добровольных началах) есть требование об установке лёгких съёмных колпаков на ПГ, расположенные возле дорог. Но наше предприятие обслуживает ещё городские ПГ, на них ВППБ мы не распространяем. Было ПП 167 от 1999 г “об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации”. Там в п. 87 было требование об установке на ПГ деревянных пирамидок. В изменениях 2015 г. этот пункт утратил силу, и само это ПП отменено в 2020 г.

Есть ещё ПП 644от 29.06.13 “об утверждении правил холодного водоснабжения и отведения. Там написано, что эксплуатирующая организация должна устанавливать возле ПГ указатели или нанести на видные места информацию о расположении ПГ. В городе пирамидки на ПГ стояли , но с течением времени приходят в негодность. Сейчас руководство склоняется к решению ликвидировать остатки пирамидок (на самом энергообъекте-оставить).

Получается, что законных оснований устанавливать их нет, или ещё есть какой документ?

Дата публикации: 13.05.2022 Просмотров 2210
Пожарная безопасность

Добрый день! В нормативных правовых актах, включённых в “Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного пожарного надзора”, опубликованном на официальном сайте МЧС России, а также в приказ МЧС России от 9 февраля 2022 года №78 “Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора” данное требование отсутствует.

Нет данного требованиях и в нормативных документах по пожарной безопасности, включённых в перечни документов в области стандартизации, обеспечивающих соблюдение “Технического регламента о требованиях пожарной безопасности”.

В соответствии с п.48 Правил противопожарного режима в РФ:

Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Тем не менее, практика показывает, что наличие пирамидок на крышках колодцев пожарных гидрантов значительно упрощает нахождение данных источников наружного противопожарного водоснабжения в условиях плохой видимости, а также в зимнее время. Кроме того, установка пирамидок предотвратит стоянку автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

Просмотр ответа на вопрос доступен только подписчикам проекта!
Подпишитесь, чтобы получить полный доступ к сайту и другим закрытым материалам.
Тариф №1
на 1 МЕСЯЦ
ПРОБНЫЙ
(без продления)
289 ₽
Лимит на скачивание: 15 файлов
Тариф №2
на 6 МЕСЯЦЕВ
ВЫГОДНЫЙ
(без продления)
987 ₽ 1734 ₽ -43%
Лимит на скачивание: 100 файлов
Тариф №3
на 12 МЕСЯЦЕВ
ЛУЧШИЙ
(без продления)
1490 ₽ 3468 ₽ -57%
Лимит на скачивание: безлимит
Рекомендуем

Подписка открывает Вам дополнительные возможности:

  • Полный доступ к сайту и разделам;
  • Отключение рекламы;
  • Скачивание файлов;
  • Онлайн тесты;
  • Обновляемая база нормативных документов;
  • Доступ к поиску материалов на сайте;
  • И многое другое…. Подробнее о подписке читайте по ссылке!
Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Еще на эту тему

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

Популярное сегодня

Приказ МЧС России 777 от 16.09.2024 Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны (БУПО), определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (АСР)Приказ МЧС России 483 от 09.06.2025 Об определении Порядка предоставления жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации по договору социального найма сотрудникам ФПС ГПС и гражданам РФ, уволенным со службы в ФПС ГПС, и совместно проживающим с ними членам их семейСравнительный анализ приказов МЧС России от 16.09.2024 №777 и от 16.10.2017 №444Приказ МЧС России 444 от 26.05.2025 Об утверждении норм снабжения вещевым имуществом, описания вещевого имущества отдельных категорий работников МЧС России, порядка обеспечения вещевым имуществом указанных лиц, а также знаков различия отдельных категорий работников МЧС России и описания этих знаков различияРаспоряжение МЧС России 1224 от 15.12.2024 Об утверждении Сборника упражнений по профессиональной подготовке личного состава федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службыОсновы морально-политической готовности сотрудников к выполнению поставленных задач по предназначению
НАВЕРХ