Порядок применения СО 153-34.21.122-2003

Добрый день! Возможно ли, при отсутствии молниезащиты на объекте, ссылаться на нарушение СО 153-34.21.122-2003? И если да, то на каком основании инспектор федерального государственного пожарного надзора (ФГПН) уполномочен проверять требования прописанные в вышеуказанном СО. Спасибо!

Дата публикации: Просмотров 180

В проверочных листах, утверждённых приказом МЧС России от 9 февраля 2022 года № 78 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора» (введены в действие с 11.03.2022), молниезащита упоминается только один раз (п. 8 приложения № 7 – для производственных объектов). При этом вопрос поставлен в виде фактической исправности молниезащиты на технологическом оборудовании и трубопроводах, а не в её наличии.

Также отметим, что непосредственно СО 153-34.21.122-2003 не включён в перечень нормативных правовых актов (далее – НПА), содержащих обязательные требования при осуществлении ФГПН, а также перечни документов в области стандартизации, обеспечивающих соблюдение «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (далее – ТРоТПБ).

Кроме того, в ТРоТПБ молниезащита упоминается в статье 50, при этом данная статься так же не включена в перечень НПА, содержащих обязательные требования при осуществлении ФГПН.

Таким образом, применение требований СО 153-34.21.122-2003 при осуществление ФГПН не имеет достаточных правовых оснований.

Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Еще на эту тему

Задать другой вопрос

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

Популярное сегодня

Приказ МЧС России 935 от 17.10.2025 О внесении изменений в приложение № 43 к Руководству по организации материально-технического обеспечения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденному приказом МЧС России от 1 октября 2020 г. № 737Упражнение 2.7.3. Подготовка к работе и запуск электрогенератора с выставлением мачты освещения с прожекторомУпражнение 2.7.1. Подготовка к работе гидравлического аварийно-спасательного инструмента и перекусывание арматуры с помощью разжим-кусачекУпражнение 2.7.2. Перерезание металлического прута с помощью бензорезаУпражнение 2.6.2. Боевое развертывание отделения от пожарной автоцистерны (автонасоса) с установкой на пожарный гидрант/водоем и подачей двух ручных комбинированных пожарных стволов от одной магистральной рукавной линииУпражнение 2.6.3. Боевое развертывание от пожарной автоцистерны с подачей переносного лафетного ствола (ПЛС) по двум магистральным рукавным линиям