Размещение наружных станций пожаротушения подземного исполнения
Здравствуйте. Допускается ли применение таких сооружений? Действуют ли на них требования норм в части степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности? Достаточно ли пути эвакуации в виде люка и ведущей к нему вертикальной лестницы или лестницы с большим уклоном, например, 2:1? Спасибо за ответы.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Еще на эту тему
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Интересный вопрос о возможности размещения наружной станции пожаротушения заглубленного исполнения.
Примечательно, что суть вопроса совсем не в заглубленном исполнении. Фактически это станция блочно-комплектная полной заводской готовности и представляет собой больше изделие, чем сооружение. Еще одна ее особенность это материал стенок, которым является стеклопластик. Общий вид станции представлен на рисунке.
Основные и немногочисленные нормативные требования к насосным станциям пожаротушения содержатся в п.7.8 СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение». Насосные станции пожаротушения допускается размещать как внутри зданий, так и снаружи, в том числе в подземном исполнении не ниже первого подземного этажа.
В части пожарно-технических характеристик к отдельно стоящим станциям есть требование того же п.7.8, в соответствии с которым их степень огнестойкости необходимо принимать не ниже IV, а класс конструктивной пожарной опасности не ниже С0. Требование к классу в виде С0, на мой взгляд, завышено с учетом назначения сооружения и наличия в требований к расстоянию между объектами, в том числе в зависимости от этого класса. Похоже, тут имеет место наиболее жесткий подход нормотворца без каких-либо вариаций нормативных решений. Таким образом, здесь все однозначно, материал ограждающих конструкций должен удовлетворять вышеуказанным требованиям.
Если начать фантазировать на тему гибкости подхода для конкретного рассматриваемого решения, очевидно, что подземное размещение сооружения фактически снимает вопрос, связанный с ограничением его огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности в том случае, если защищена верхняя поверхность сооружения. Однако, это всего лишь мнение..
Путь эвакуации. Использование вертикальных лестниц для эвакуации людей в настоящее время очень эпизодично регламентируется СП1.13130 в большей степени для некоторых исключительных случаев. Рассматриваемая ситуация к таким случаям не относится, в отличие от использования лестницы с уклоном 2:1 для доступа к одиночным рабочим местам (сюда в общем подходит и наш случай). Однако, и тут есть вопрос к возможности эвакуации через люк, которая, строго говоря не допускается.
С учетом вышесказанного, можно сделать вывод, что большинство из рассматриваемых решений по такой станции пожаротушения не попадают в рамки требований действующих норм, а их обоснование будет достаточно сложным. В любом случае, можно нарисовать ситуацию, когда при обрушении конструкций горящего объекта люк становится недоступным и человек блокируется в замкнутом объеме.. Насколько это реально и будет ли в данном случае ситуация более безопасной, если эвакуационный выход будет соответствовать нормам?
А вот и мнение специалистов-разработчиков по вопросу Размещение наружных станций пожаротушения подземного исполнения, который рассмотрен выше.
Собственно, исходя из такого жесткого ответа можно сказать, что блочно-модульная станция исключена окончательно.
Из ответа следует недвусмысленный вывод об отсутствии норм для таких объектов – как решение видится только СТУ. Ну и материал ограждающих конструкций (огнестойкость станции), а также вертикальная лестница – если попытаться устранить эти нарушения, то, наверное преимущества и выгода при использовании станции пропадут окончательно. Так же как и ее компактность.
6.5.16. Допускается предусматривать отдельно стоящие одноэтажные насосные станции (или отсеки) категорий А, Б и В, заглубленные ниже планировочных отметок земли более чем на 1 м, площадью не более 400 м2.
Из этих помещений надлежит предусматривать:
Вместо второго эвакуационного выхода допускается предусматривать аварийный выход по вертикальной лестнице, находящейся в шахте, изолированной от помещений категорий А, Б и В1 – В4.
На наш взгляд, исходя из названия раздела и положений близлежащих пунктов, здесь все-таки идет речь именно о сооружениях предприятий, то есть насосных, перекачивающих тот или иной продукт (указана даже категория А). Но с другой стороны, это вполне себе аргумент для эксперта – если даже для таких категорий допускается это решение, то в чем проблема применить его для насосной воды. Останется только решить вопрос с огнестойкостью и лестницей.
На самом деле жаль, что такие компактные, не затратные и, наверное, даже симпатичные сооружения встречают препятствия в виде жестких нормативных требований.
Ответ подготовлен специалистами информационного ТГ канала «Противопожарные решения».