Противопожарные двери на путях эвакуации в общежитии
Здравствуйте! Имеется 9-ти этажное общежитие. Проживает 5 человек. Эвакуация с этажей происходит только по внутренней лестнице. Должны ли двери на каждом этаже быть противопожарными (с холла перед лестницей на лестницу) или противопожарная ставится только на первом этаже? Выход с этой эвакуационной лестницы на улицу осуществляется через тамбур. Должны ли быть противопожарными двери с лестницы в тамбур и с тамбура на улицу? С этой же лестничной клетки попадаем и в лифтовой холл. Могут ли двери из общего коридора открываться во внутрь комнаты в общежитие?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Еще на эту тему
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Количество эвакуационных выходов с этажа здания, а также отделение лестничной клетки от поэтажных коридоров регламентировано разделом 4.2. «Эвакуационные и аварийные выходы» приказа МЧС России от 19.03.2020 № 194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
Пунктом 4.2.9 установлено, что не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2 (гостиницы, общежития (за исключением общежитий квартирного типа), спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов), Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4, предназначенные для одновременного пребывания не более 500 человек, не менее трех – от 501 до 1000 человек и не менее четырех – более 1000 человек.
При высоте расположения этажа или эксплуатируемой кровли не более 15 м допускается (кроме зданий V степени огнестойкости) предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) или эксплуатируемой кровли класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф3 и Ф4.3 площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 человек на лестничную клетку или непосредственно наружу. При этом двери эвакуационных выходов на указанную лестничную клетку с этажа (части этажа), а также с нижележащих этажей должны быть предусмотрены противопожарными не ниже 2-го типа. Выход с эксплуатируемой кровли в указанном случае должен вести непосредственно на лестничную клетку.
Учитывая вышеизложенное, если
(без продления)
(без продления)
(без продления)