Ввод в эксплуатацию огнетушителей
Добрый день! Приобрели новые огнетушители. Часть из них находятся «в резерве», часть установлена на местах, взамен порошковых огнетушителей, находящихся в красной зоне. Вопросы:
- Нужен ли акт ввода в эксплуатацию огнетушителя?
- Огнетушители, которые приобретены в качестве резерва и пока находятся на складе, считаются введенными в эксплуатацию?
- Как отразить ввод огнетушителя в эксплуатацию в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, какую необходимо сделать запись?
- Как отразить замену огнетушителя, когда мы берем из резерва и устанавливаем взамен другого огнетушителя?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Еще на эту тему
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Требования к огнетушителям изложены в ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».
ГОСТ Р 59641-2021 является «обязательным» и внесен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Согласно п. 3.20 ГОСТ Р 59641-2021 ввод в эксплуатацию – это событие, фиксирующее готовность изделия к использованию по назначению и документально оформленное в установленном порядке.
Огнетушитель считается введенным в эксплуатацию с момента его поставки и размещения на объекте защиты согласно требованиям нормативных документов и в соответствии с решением руководителя организации, присвоением номера и заведением карточки учета огнетушителя (приложение А) к ГОСТ Р 59641-2021.
Пунктом 4.6 ГОСТ Р 59641-2021 установлено, что огнетушителю, принятому для оснащения объекта защиты, присваивается учетный порядковый номер, и заводится карточка учета огнетушителя. Форма карточки учета огнетушителя приведена в приложении А к ГОСТ Р 59641-2021. При принятии огнетушителя необходимо:
Огнетушители размещаются на объекте защиты в местах, указанных на плане (схеме) эвакуации.
Итак, для ввода в эксплуатацию необходимо оформить акт постановки огнетушителя на оснащение объекта, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты необходимо сделать соответствующие записи в графе «Дата» и в графе «Название и обозначение огнетушителя, заводской номер, дата изготовления, присвоенный номер, место установки». В графе «Вид проведённых работ» указать постановка на учет или введение в эксплуатацию. Остальные графы заполняются в соответствии с требованиями по заполнению Журнала.
ГОСТ Р 59641-2021 не предусмотрено приобретение огнетушителей для резерва и хранение их без постановки на учет, в связи с чем данная деятельность не регламентирована.
При вводе в эксплуатацию новых огнетушителей взамен старых (отправленных на обслуживание или ремонт), проводится те же мероприятия, как и при обычном вводе в эксплуатацию огнетушителей согласно п. 4.6 ГОСТ Р 59641-2021.