Аварийный выход из квартиры

Здравствуйте! Возник вопрос по пожарной безопасности в части устройства аварийных выходов из квартир. Даже два вопроса. Многоквартирный жилой дом свыше 28 м, в каждой секции одна лестничная клетка типа Н1, соответственно с каждого этажа один эвакуационный выход. Площадь квартир на этаже секции 250 м2. Согласно СП 1.13130 п. 6.1.1 каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна иметь аварийный выход.

Вопросы:

  1. Если площадь квартир на этаже меньше 500 м2 требуется ли устройство аварийных выходов из квартир?
  2. Если в квартире нет лоджии, может ли выход на основную кровлю здания по лестничной клетке (по той же, по которой проходит путь эвакуации) или нормируемый простенок на лоджии воздушной зоны рассматриваться в качестве аварийного? Или аварийный выход должен быть расположен непосредственно в квартире и не может пересекаться и идти частично параллельно с путем эвакуации?
Дата публикации: 28.05.2025 Просмотров 7
Консультант

По первой части вопроса…

В соответствии с п. 6.1.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» при наличии одного эвакуационного выхода с этажа каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна иметь аварийный выход в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего свода правил. Так как один эвакуационный выход с этажа допускается при площади менее 500 м2, то аварийный выход из квартир соответственно и требуется (для каждой квартиры, расположенной на высоте более 15 метров).

Но в п. 6.1.1 указаны случаи, при которых допускается не предусматривать в квартирах аварийные выходы:

  1. При устройстве автоматической спринклерной установки пожаротушения по всей площади квартир.
  2. Одновременном выполнении следующих мероприятий:
  • отделка путей эвакуации (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы) жилой части здания должна выполняться из негорючих материалов;
  • оснащение здания системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 3-го типа;
  • оборудование здания (секции) системой противодымной вентиляции, лестничная клетка должна быть незадымляемой типа H1 либо Н2 с входом на каждом этаже через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха на этаже пожара;
  • устройство в здании не менее одного лифта для транспортировки подразделений пожарной охраны, соответствующего требованиям ГОСТ Р 53296-2009;
  • отделение квартир от коридоров и соседних помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45 с установкой противопожарных дверей 2-го типа. Допускается заполнение проемов предусматривать с ненормируемым пределом огнестойкости при оборудовании (защите) их со стороны путей эвакуации дополнительно установленными спринклерными оросителями автоматической установки пожаротушения в соответствии с требованиями СП 485.1311500. Спринклерные оросители при этом устанавливаются на расстоянии не более 0,5 м от верхней границы защищаемого проема с интенсивностью орошения не менее 0,08 л/с м.

По второй части вопроса…

В соответствии с п. 4.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» к аварийным выходам относятся:

а) выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию). Простенки следует располагать в одной плоскости с оконными (дверными) проемами, выходящими на балкон (лоджию). При этом указанные балкон (лоджия) должны иметь ширину не менее 0,6 м и предусматриваться неостекленными, либо должны быть обеспечены естественным проветриванием в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 к помещениям, а также не менее чем двумя открывающимися окнами площадью не менее 0,8 м2 каждое, размещенными напротив глухого простенка и напротив двери выхода на балкон (лоджию). Верхняя кромка указанных окон должна размещаться на высоте не менее 2,5 м от пола балкона (лоджии);

Примечание: балкон или лоджия должны отделяться от помещения перегородкой от пола до потолка с дверью. Окна и двери, выходящие на балкон или лоджию, должны оборудоваться запирающими устройствами, позволяющими обеспечить их закрытое положение человеком, находящимся на балконе (лоджии), но не препятствующие их открыванию, человеком, находящимся в помещении. Участки глухих простенков допускается выполнять светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30 или EIW 15 в зависимости от предела огнестойкости наружных стен здания.

б) выход на открытый наружный переход (галерею) шириной не менее 0,6 м, ведущий в смежную пожарную секцию или в смежный пожарный отсек. Размещение ограждающих конструкций, препятствующих проходу людей, на указанном переходе, в том числе на границе секций (отсеков), не допускается;

в) выход на балкон или лоджию, ширина которых составляет не менее 0,6 м, оборудованные лестницей (в том числе складной), поэтажно соединяющей балконы или лоджии с люком размером не менее 0,6×0,8 м в полу балкона (лоджии) для доступа на нижележащий балкон (лоджию);

г) выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже минус 4,5 м и не выше плюс 5,0 м через окно или дверь с размерами не менее 0,75×1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6×0,8 м. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк – лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется;

д) выход на кровлю здания I, II и III степеней огнестойкости классов С0 и С1 через окно, дверь или люк с размерами и лестницей в соответствии с перечислением в подпункте «г».

В данном случае, аварийный выход должен быть предусмотрен непосредственно из каждой квартиры, расположенной на высоте более 15 метров, выполненный согласно п. 4.2.4.

Также читайте дополнительный материал по теме:

  1. Пожарные выходы и их типы: аварийный и эвакуационный.
  2. Аварийные (запасные) пути и выходы: виды, назначение, требования и нормы.
  3. Эвакуационные пути и выходы: требования, содержание, эксплуатация и обозначение.
Просмотр ответа на вопрос доступен только подписчикам проекта!
Подпишитесь, чтобы получить полный доступ к сайту и другим закрытым материалам.
Тариф №1
на 1 МЕСЯЦ
ПРОБНЫЙ
(без продления)
289 ₽
Лимит на скачивание: 15 файлов
Тариф №2
на 6 МЕСЯЦЕВ
ВЫГОДНЫЙ
(без продления)
987 ₽ 1734 ₽ -43%
Лимит на скачивание: 120 файлов
Тариф №3
на 12 МЕСЯЦЕВ
ЛУЧШИЙ
(без продления)
1490 ₽ 3468 ₽ -57%
Лимит на скачивание: безлимит
Рекомендуем

Подписка открывает Вам дополнительные возможности:

  • Полный доступ к сайту и разделам;
  • Отключение рекламы;
  • Скачивание файлов;
  • Онлайн тесты;
  • Обновляемая база нормативных документов;
  • Доступ к поиску материалов на сайте;
  • И многое другое…. Подробнее о подписке читайте по ссылке!
Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Еще на эту тему

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

НАВЕРХ