Нужны ли двери на выходах в пешеходный тоннель в подземном переходе между зданием?

Здравствуйте. Имеется цех механической обработки и отдельное здание с раздевалками для рабочих, соединенные подземным переходом, построенные в 1978 году. Нужно ли сейчас устанавливать двери в местах выхода тоннеля в здания? Если нужно, то какие тогда? Спасибо.

Дата публикации: Просмотров 85

В соответствии с п.5.4.19 СП 2.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты”:

Пределы огнестойкости конструкций переходов между зданиями (корпусами) определенной степени огнестойкости должны соответствовать требованиям, предъявляемым к соответствующим конструкциям зданий этой степени огнестойкости. При разных степенях огнестойкости зданий (корпусов), соединяемых переходом, конструкции переходов должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий более высокой степени огнестойкости. Конструкции переходов должны быть класса К0.

Строительные конструкции коммуникационных и пешеходных тоннелей следует выполнять из НГ.

Для зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами и тоннелями, стены обоих зданий в местах выхода из здания в переход (тоннель) следует предусматривать в виде противопожарных перегородок 1-го типа из НГ. В случае, если общая площадь этажей зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, не превышает допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека, данные мероприятия допускается не предусматривать.

Для зданий различного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, одну из стен зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует предусматривать в виде противопожарных преград согласно положениям СП 4.13130.

Таким образом, вышеуказанные требования определяют необходимость выполнять строительные конструкции перехода с определённым пределом огнестойкости, а также необходимость противопожарной перегородки или противопожарной стены. Заполнения проёмов в противопожарных преградах (двери, ворота) должны быть с нормируемым пределом огнестойкости (в зависимости от предела огнестойкости противопожарной преграды, в которой расположен проём).

Так, в соответствии с таблицами 23 и 24 “Технического регламента о требованиях пожарной безопасности” в противопожарной перегородке 1-го типа должна быть установлена дверь (двери) с пределом огнестойкости не менее EI 30.

Но прежде всего рекомендуем рассмотреть вопрос с точки зрения ч.4 ст.4 “Технического регламента о требованиях пожарной безопасности”.

Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Еще на эту тему

Задать другой вопрос

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

Популярное сегодня

Приказ МЧС России 935 от 17.10.2025 О внесении изменений в приложение № 43 к Руководству по организации материально-технического обеспечения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденному приказом МЧС России от 1 октября 2020 г. № 737 в формате DocXСравнительный анализ приказов МЧС России от 25.10.2017 № 467 и от 13.01.2025 № 19Приказ МЧС России 77 от 05.02.2025 Об утверждении Порядка подготовки личного состава пожарной охраны (программа подготовки)ГОСТ 35105-2024 Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытанийУниверсальная спасательная петля. Рекомендации. Методика использования. –М.: Главное управление МЧС России по г. Москве, 2019Упражнение 1.4. Боевая проверка дыхательного аппарата на сжатом воздухе (ДАСВ)
НАВЕРХ