Установка огнетушителей в трансформаторных подстанциях
Нужно ли устанавливать огнетушители в трансформаторных подстанциях (без постоянного дежурного персонала)? Раньше позволял данный документ РД 156-34-0-03.301-00 – он отменен. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00 приложение № 11 п. 6: «Подстанции без обслуживающего персонала обеспечиваются, кроме ящиков с песком у трансформаторов и баковых масляных выключателей. На автомобилях оперативно-выездной бригады (ОВБ) должно быть не менее четырех углекислотных или порошковых огнетушителей массой не менее 5 кг каждый».
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Еще на эту тему
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Согласно п. 6 приложения № 11 РД 153-34.0-03.301-00 Подстанции без обслуживающего персонала первичными средствами пожаротушения не обеспечиваются, кроме ящиков с песком у трансформаторов и баковых масляных выключателей. При этом в соответствии с п. 25.1 данного документа – производственные, административные, складские и вспомогательные здания, помещения и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (ручными и передвижными): огнетушителями, ящиками с песком (при необходимости), асбестовыми или войлочными покрывалами и др. При этом п. 2 предписано, что на электростанциях, в тепловых и электрических сетях для размещения первичных средств пожаротушения в доступных и видных местах устанавливаются пожарные щиты, на которых сосредоточиваются первичные средства пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава и др.).
Учитывая вышеизложенное, в трансформаторных подстанциях без обслуживающего персонала огнетушители размещать не требуется, при этом они должны обеспечиваться огнетушителями путем размещения на пожарных щитах (постах).
Дополнительно: Приказом Росстандарта от 01.10.2024 № 1347-ст были утверждены изменения № 1 в ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичного пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», которые вступили в силу с момента его утверждения. С 01.03.2025 утратил силу и прекратил свое действие СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».