Степень огнестойкости наружной маршевой лестницы
У промышленного здания выполнены наружные открытые эвакуационные маршевые металлические лестницы. Возник вопрос о требуемой степени огнестойкости этих лестниц. Спасибо!
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Еще на эту тему
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Согласно требованиям п. 8.6.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» открытые лестницы, предназначенные для эвакуации людей следует проектировать из негорючих материалов.
Для особых климатических условий есть требование п. 4.4.17. СП 1.13130.2020 в IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне допускается вместо обычных лестничных клеток устройство эвакуационных наружных открытых лестниц.
Указанные лестницы должны предусматриваться из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее R60 (за исключением зданий V степени огнестойкости) и соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным открытым лестницам.