Укладка (скатка) рукавов в пожарных шкафах
Здравствуйте, в пожарных шкафах должна быть двойная скатка или гармошкой. Единственная документация, где прописано это НП 151-2000, но не можем на это ссылаться, так же даёт ссылки на ГОСТ Р 51844, но в нем нету конкретных пунктов.
Чем можно аргументировать , что нужна двойная скатка?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте. Согласно требованиям п. 50 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, руководитель организации организует перекатку пожарных рукавов не реже 1 раза в год.
Иные требования перекатке рукавов в федеральном законодательстве отсутствуют и могут носить лишь рекомендательный характер.