Ширина проемов эвакуационных выходов из детского сада
Добрый день! Прошу помощи в разъяснении ситуации, а именно: есть детский сад с 6 группами, по предписанию представителя пожарной инспекции необходимо сделать эвакуационные выходы в каждой группе и противопожарные двери на каждую группу, но это пол беды, на это мы согласились, но теперь встал вопрос по поводу ширины проемов в свету этих проемов как внутренних так и эвакуационных.
Собственно весь вопрос вот в чем, какая должна быть ширина в свету эвакуационных выходов с учетом того, что в каждой группе свой эвакуационный, а также ширина внутренних проемов в свету для каждой группы на входе в нее.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте. Действительно, в соответствии с п. 5.2.3. СП 1.13130 двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки должны предусматриваться противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.
В соответствии с п. 8 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей до ближайшего эвакуационного выхода.
В соответствии с п. 5.1.4. СП 1.13130 минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.
В соответствии с п. 5.1.3. СП 1.13130 не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек, следовательно, второй выход из группы также является эвакуационным и их ширина регламентируется СП 1.13130 – не менее 1,2 м.