Реклама на сайте В закладки

Применение откатных ворот с электрическим приводом в качестве пожарных

Здравствуйте. Допускается ли применение откатных ворот с электрическим приводом в качестве пожарных, для въезда на территорию производственного предприятия?

Дата публикации: 23.05.2023 Просмотров 51
Ответ на вопрос
Пожарная безопасность

Здравствуйте. Данный вопрос прямо не регулируется нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности. В настоящий момент к воротам въездов на объект защиты предъявляются следующие общие требования пожарной безопасности:

Правила противопожарного режима в РФ (абз.4 п.71) :

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки.

СП 4.13130.2013 2Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям” (с Изменениями N 1, 2, 3):

6.1. Общие требования к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф5

6.1.20. Ширину ворот автомобильных въездов на территорию производственных объектов надлежит принимать не менее 3,5 м, высоту – не менее 4,5 м.

8.2 Въезды (выезды), проезды и подъезды к производственным и складским зданиям класса функциональной пожарной опасности Ф5.

8.2.7. Ширина ворот автомобильных въездов на территорию производственного объекта должна обеспечивать беспрепятственный проезд мобильных средств пожаротушения.

Примечание: есть неопределённость с текстом подраздела 8.2 СП 4.13130.2013, который внесён изменением №3 к данному своду правил. На наш взгляд, юридически верным следует считать текст, официально опубликованный на сайте Росстандарта.

СП 18.13330.2019 “Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*” (с Изменениями N 1, 2):

5.37 Ширину ворот автомобильных въездов на земельный участок производственного объекта надлежит принимать по наибольшей ширине применяемых автомобилей плюс 1,5 м, но не менее 3,5 м, а ширину ворот для железнодорожных въездов – не менее 4,5 м.

Таким образом, применение откатных ворот с электроприводом не запрещено, при этом следует выдерживать установленную ширину ворот автомобильных въездов, а также учитывать необходимость при пожаре автоматической разблокировки въездных ворот и удержания их в открытом положении (или ручное открывание с учётом требований абз.4 п.71 Правил противопожарного режима в РФ).

Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

НАВЕРХ