Необходимость отделить помещения В3 В4 от других помещений противопожарными перегородками
Здравствуйте. Вопрос: надо ли выгораживать помещения В3, В4 от остальных помещений противопожарными перегородками в здании V степени огнестойкости?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте. В соответствии с требованиями п.5.1.2 (абз.2) СП 4.13130.2013 “Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям” (с Изменениями N 1, 2, 3):
Таким образом, в соответствии с нормативным документом по пожарной безопасности СП 4.13130.2013 отделение помещений категорий В3 и В4 противопожарными перегородками в зданиях V степени огнестойкости не предусмотрено.