Реклама на сайте В закладки

Бронированные двери массой от 200 до 420 кг на путях эвакуации

Доброго времени суток. Предприятие установило бронированные двери на здание, двери массой от 200 до 420 кг двери ведут непосредственно наружу. На предприятии МГН (маломобильные группы населения) нет. Есть ли нормы и требования к усилению открывания такого типа дверей эвакуационного выхода? Спасибо.

Дата публикации: 30.12.2022 Просмотров 35
Ответ на вопрос
Пожарная безопасность

Здравствуйте. За исключением случаев зданий с МГН требования по максимальному усилию открывания дверей в нормативных правовых актах и нормативных документах по пожарной безопасности нам не встречались.

Дополнительно:

Межгосударственный стандарт ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные. Технические условия» (утверждён постановлением Госстроя РФ от 20.06.2003 №76, дата введения – 01.03.2004).

п.5.3.6 Усилие, прикладываемое к дверному полотну при закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок, не должно превышать 140 H, при этом в закрытом положении защелка и засов замка должны работать без заеданий. Усилие, требуемое для открывания дверного полотна, не должно превышать 100 Н (эргономические требования).

Государственный стандарт ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний».

5.8 Усилие открывания дверного полотна не должно превышать 100 Н, за исключением дверей, устанавливаемых на путях перемещения маломобильных групп населения. Усилие открывания для таких дверей должно составлять не более 50 Н в соответствии с СП 59.13330.

Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

НАВЕРХ