Здравствуйте. Не противоречит ли такая отделка (пусть даже и временная) пожарной безопасности? Спасибо.
Ответ на вопрос
Оформить подписку на проект
Комментарии
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Консультация специалиста включает в себя:
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте. Нормативные документы по пожарной безопасности содержат требования к материалам стен, пола и потолка только в отношении лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны – п.5.1.9 ГОСТ Р 53296-2009 “Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности”:
Тем не менее, общее требование содержится и в Техническом регламенте Таможенного союза “Безопасность лифтов” (ТР ТС 011/2011) (приложение №1):