Реклама на сайте В закладки

Указатели для пожарных гидрантов

Здравствуйте! В ППР 1479 в п.48 говорится, что направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Вопросы:

1. Светоотражающая поверхность должна быть на самой табличке или только буквы и цифры или все вместе?

2. И как узнать, что сейчас у нас указатели изготовлены из светоотражающего материала?

Спасибо за ответ!

Дата публикации: 01.07.2022 Просмотров 127
Ответ на вопрос
Пожарная безопасность

1. Пункт 6.1.1. ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» устанавливает, что знаки безопасности по видам применяемых материалов могут быть несветящимися, световозвращающими и фотолюминесцентными.

Несветящийся материал – материал, не обладающий свойством люминесценции и способный отражать (рассеивать) падающий или проникающий на него естественный или искусственный свет без изменения частот составляющих его квантов, но с возможным изменением его спектра.

Световозвращающий материал – материал, имеющий в своем составе оптические элементы (сферические или плоскогранные), которые отражают (возвращают) падающий на них свет в направлениях, близких к направлению падения света.

Кроме того, в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015:

– на знаках пожарной безопасности допускается наносить поясняющую надпись. Надпись может быть выполнена белым цветом на красном фоне или красным цветом на белом фоне (п.6.3.3.4);

– световозвращающие знаки безопасности выполняют из световозвращающих материалов (или с одновременным использованием световозвращающих и несветящихся материалов), они зрительно воспринимаются светящимися при освещении их поверхности пучком (лучом) света, направленным со стороны наблюдателя, и несветящимися – при освещении их поверхности ненаправленным со стороны наблюдателя светом (например, при общем освещении) (п.6.1.1.2);

– размеры световозвращающих и фотолюминесцентных знаков безопасности должны составлять не менее 125% усредненного размера нормально освещенных знаков безопасности по таблице 3 (п.6.3.4.3).

На основании вышеизложенного считаем, что цифры расстояния на указателе источника противопожарного водоснабжения со светоотражающей (световозвращающей) поверхностью могут быть нанесены с применением несветящихся материалов.

2. Если простыми словами, то эффект светоотражения (световозвращения) у указателя месторасположения пожарного гидранта должен быть примерно таким, как у дорожных знаков (отражение падающего света в направлении, близком к направлению падения света).

Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

НАВЕРХ