Определение класса зоны на предприятии
Коллеги, добрый день. На нашем предприятии имеется наружная установка категории ГН (получение азота, инертного газа путём выжигания кислорода из воздуха в печах). В качестве топлива используется топливный газ (этан), который с эстакады заходит в сепаратор объемом 2 куб. м.
У меня вопрос: для данной установки может быть класс зоны по взрывопожаропасности – 2 или для категории ГН не требуется указание категории?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон (см. главу 5 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности) не связана с категориями наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
При классификации пожароопасных и взрывоопасных зон ориентируйтесь именно на параметры, указанные в главе 5 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, при этом 2-й класс зоны присваивается для: