Противопожарные разрывы между маслонаполненными трансформаторами
Здравствуйте! Проектом предусмотрено строительство трансформаторной подстанции 110/10 кВ с двумя трансформаторами открытой установки мощностью 25 МВА. Подстанция открытого типа, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. На открытой части подстанции устанавливаются два двухобмоточных трансформатора 110/10 кВ мощностью по 25 МВ·А типа ТДН-25000/110 У1 с объемом трансформаторного масла 12500 кг в каждом. На территории подстанции предусмотрена установка здания – ЗРУ 10 кВ совмещенного с пунктом управления. Проектной организацией не предусмотрено категорирование наружных установок (трансформаторов) по взрывопожарной и пожарной опасности, а также нормирование противопожарных расстояний между трансформаторами, от трансформаторов до здания ЗРУ 10кВ исходя из требований п.4.2.68 ПУЭ. Прошу Вас разъяснить порядок применения нормативных документов по пожарной безопасности при определении противопожарных разрывов между открыто установленными маслонаполненными трансформаторами указанной мощности на территории подстанции, а также необходимость определения категории по взрывопожарной и пожарной опасности трансформаторов при их открытой установке на территории подстанции.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Еще на эту тему
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) не является «обязательным для исполнения документом» так как не внесены в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
Согласно части 2 издания 2-го, переработанного и дополненного справочника «Пожаровзывоопасность веществ и материалов, и средства их тушения», под редакцией À.В. Колольченко, Д.А. Корольченко, 2004 г.: Масло трансформаторное имеет следующие:
физико-химические свойства:
пожароопасные свойства: горючая жидкость, Твсп. – 135-140 °С; Твоспл. – 135-163 °С; Тсамовоспл. – 270 °С; температурные пределы распространения пламени: нижняя – 125 °С, верхняя – 193 °С.
Средства тушения: воздушно-механическая пена, огнетушащие порошки.
Для определения категории наружной установки по пожарной опасности следует обратиться к