Как временно отключить пожарную сигнализацию
У нас в магазине стоит противопожарное оборудование (датчики, сигналы всевозможные и т.д.). В общем, все как надо по правилам и закону. Это магазин табачной продукции для кальянов и т.п. продукции. Такой вопрос: как у нас можно на время отключить датчики дыма, что бы покурить кальян без пожарной тревоги?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Еще на эту тему
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Данный вопрос рассмотрим только с точки зрения пожарной безопасности.
Согласно п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (далее – Правила противопожарного режима), утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.
Учитывая вышеизложенное, отключение пожарных извещателей в системе пожарной сигнализации приведет к нарушению её исправного состояния. Соответственно это является нарушением требований пожарной безопасности и влечет к привлечению руководителя объекта и юридического лица к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа, а в дальнейшем может привести к административному приостановлению деятельности магазина.
Возможно, Вам следует рассмотреть вопрос об изменении типа пожарных извещателей в системе пожарной сигнализации с учетом требований СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» и подготовкой соответствующих проектных решений.
Также, хочется бы отметить, что согласно п. 11 Правил противопожарного режима запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Также читайте ответ на вопрос: «Отключение пожарной сигнализации при ремонте в квартире».