Пожарный водоем и щиты в СНТ

Здравствуйте. В моем СНТ 110 домов. Есть пожарный водоем на 30м3 воды. Нас обязывают установить пожарные щиты. Но, сотрудник проговорился о том, что есть какой то нормативный документ, которым можно аргументировать отсутствие щитов при наличии пожарного водоема. Подскажите пожалуйста номер документа если таков имеется.

Дата публикации: 07.10.2024 Просмотров 12
Ответ на вопрос

Здравствуйте. Нормативные требования к пожарным щитам изложены в Постановлении Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 30.03.2023) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а именно:

410. Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения и площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории предприятий (организаций) не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.

Тем самым, при наличии пожарного водоема, оборудование территории СНТ пожарными щитам не требуется.

При этом, согласно требований таблицы 5.1, СП 53.13330.2019. «Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)» должны быть предусмотрены «Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения».

Перечень «средств пожаротушения» этим СП не определен, но их можно соотнести к требованиям п.5.8, а именно:

В противопожарных целях садоводства должны иметь в зависимости от количества участков:

  • до 300 – одну переносную мотопомпу;
  • от 301 до 1000 – одну прицепную мотопомпу;
  • более 1000 – не менее двух прицепных мотопомп.

Для хранения мотопомп (и противопожарного инвентаря) следует предусматривать помещение площадью не менее 10 м2.

В данном случае под противопожарным инвентарем подразумеваются пожарные рукава, всасывающая сетка, переходные и соединительные головки и др. комплектующие мотопомпы.

Дополнительно: смотрите ответ на другой вопрос Пожарный водоем в СНТ обустройство и ремонт

 

Просмотр ответа на вопрос доступен только подписчикам проекта!
Подпишитесь, чтобы получить полный доступ к сайту и другим закрытым материалам.
Тариф №1
на 1 МЕСЯЦ
ПРОБНЫЙ
(без продления)
157 ₽
Тариф №2
на 6 МЕСЯЦЕВ
ВЫГОДНЫЙ
(без продления)
590 ₽ 942 ₽ -37%
Тариф №3
на 12 МЕСЯЦЕВ
ЛУЧШИЙ
(без продления)
973 ₽ 1884 ₽ -48%
Рекомендуем

Подписка открывает Вам дополнительные возможности:

  • Полный доступ к сайту и разделам;
  • Отключение рекламы;
  • Скачивание без ограничений;
  • Онлайн тесты;
  • Обновляемая база нормативных документов;
  • Доступ к поиску материалов на сайте;
  • И многое другое…. Подробнее о подписке читайте по ссылке!
Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

НАВЕРХ