Реклама на сайте В закладки

Размещение огнетушителей в складских помещениях

Здравствуйте. На нашем объекте есть много складских помещений небольших размеров как например 5, 3 или 2 м2. Нужно ли каждое помещение укомплектовывать огнетушителем рангом не ниже 3А, согласно ППР№1479 приложение №1 или достаточно того что в коридоре, каждые 20 метров установлены ящики с 2-мя огнетушителями. Спасибо за ответ!

Дата публикации: 28.05.2024 Просмотров 33
Ответ на вопрос

В Вашем случае, прямого ответа в ППР в РФ №1479 не прописано, но можно разместить огнетушитель не менее чем на 30 метров от возможного очага пожара (для помещений категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности) согласно п.406 ППР В РФ №1479.

Также согласно п.409 ППР в РФ Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей.

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

Рекомендуем ознакомиться со статьями:

Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

НАВЕРХ