Организация эвакуации из помещения площадью более 150 м2
Здравствуйте. Планируем перепланировку в ТРЦ. Встал вопрос о возможных путях эвакуации из помещения, нужен совет. Имеем – помещение 600 м2. Необходим эвакуационный выход. К техническим коридорам не примыкает. Есть возможность сделать выход через лестницу оборудованную подпором воздуха, которая ведет в галерею 1-го этажа. Допустимо ли такое решение? Спасибо.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте. Данное решение выглядит весьма сомнительно, учитывая, что лестничная клетка, судя по описанию, не имеет эвакуационного выхода непосредственно наружу или в холл (фойе), обеспеченный таким выходом, а ведёт далее в галерею.
Кроме того, приведём требования п.4.2.25 СП 1.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы”: