Противопожарные отсеки и внутренний противопожарный водопровод
Здравствуйте. Имеется складское здание 1 этажное, в целом имеет строительный объем более 0,5 тыс.м3, следовательно подлежит оборудованию ВПВ (СП 10.13130.2021).
Вопрос – если разбить здание на противопожарные отсеки объемом менее 0,5 тыс. м3, возможно ли не оборудовать его ВПВ?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте. В соответствии с требованиями нормативного документа по пожарной безопасности СП 10.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования”:
Пункт 7.9 СП 10.13130.2020 уточняет, что допускается принимать во внимание разделение зданий на пожарные отсеки при условии, что предел огнестойкости стен должен быть не менее REI 150, в том числе с учетом пункта 5.4.7 СП 2.13130
Пункт 5.4.7 СП 2.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты” устанавливает, что для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа и (или) перекрытия 1-го типа.
Таким образом, разделение здания на пожарные отсеки возможно учитывать для определении необходимости устройства внутреннего противопожарного водопровода, но при условии выполнения вышеизложенных требований (нормируемый предел огнестойкости противопожарных стен).