Нужен ли отдельный эвакуационный пожарный выход со второго этажа в кафе?
Здравствуйте. Двухэтажный кафе, на первом этаже посадочные места на 60 человек, на втором этаже 60 кв. м., на 20 человек. На первом этаже находится кухня, на втором этаже только посадочные места. Нужен ли отдельный эвакуационный пожарный выход со второго этажа? Спасибо.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте. В соответствии с ч.1 ст. 32 “Технического регламента о требованиях пожарной безопасности” здание кафе относится к классу функциональной пожарной опасности Ф3.2 (общий класс Ф3).
Требования к количеству эвакуационных выходов зданий различных классов функциональной пожарной опасности изложены в СП 1.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы”, который является нормативным документом по пожарной безопасности. Пунктом 4.2.9 данного свода правил установлено:
Таким образом, второй этаж здания кафе должен быть обеспечен вторым эвакуационным выходом, при этом допускается не выполнять второй эвакуационный выход при соответствии условий, изложенных в абз.2 пункта 4.2.9 СП 1.13130.2020.