Нужна ли фотолюминесцентная эвакуационная система в здании при наличии АПС и СОУЭ?
Добрый день! В здании имеется план эвакуации на люминесцентной основе, при этом как таковой ФЭС нет. То есть проектом предусмотрена только АПС и СОУЭ на электротехнических элементах.
1. Необходимо ли организовывать ФЭС в здании, при существующих АПС и СОУЭ?
2. Необходимо ли проектное решение на организацию и внедрение ФЭС в здании?
3. Правомерно ли предписание о замене отдельно вывешенного плана эвакуации на люминесцентной основе со ссылкой на ГОСТ 34428-2018 при отсутствии ФЭС как таковой?
4. При этом план эвакуации не имеет технической документации, подписан руководителем более 5 лет назад и изготавливался на люминесцентной основе по желанию заказчика (владельца) здания?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте.
1. Нормативными документами по пожарной безопасности не установлена прямая зависимость необходимости монтажа ФЭС на объекте, при наличии или отсутствии других противопожарных систем (СПС, СОУЭ и т.п.).
Необходимость устройства ФЭС находится во взаимосвязи с выбранным условием соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности (ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ), перечнем документов «добровольного» применения (приказ Росстандарта от 14.07.2020 №1190) и перечнем объектов, на которых устанавливается ФЭС (п.9.1.1.3 ГОСТ 34428-2018).
2. ГОСТ 34428-2018 содержит разделы 9.1.2 «Принципы проектирования ФЭС» и 9.1.3 «Общие требования к проектной документации», что является прямым ответом на вопрос, необходимо ли проектное решение на организацию и внедрение ФЭС.
3-4. ГОСТ 34428-2018 устанавливает классификацию элементов ФЭС, в частности план эвакуации в соответствии с п.4.1.1 относится к «основным типам элементов ФЭС» категории «знаки, указатели, таблички».
Если вы план эвакуации выполнили как элемент ФЭС (на фотолюминесцентной основе) по своему собственному желанию, то при разработке такого плана должны выполнять установленные для таких ПЭ требования, и соответственно требование о замене плана (приведение его в соответствии с требованиями) является правомочным.
Так же предписание будет правомочным, если у вас выбрано условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности через полное выполнение требований пожарной безопасности, содержащихся в нормативных документах по пожарной безопасности (п.п. 1 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).