Выход на чердак для зданий Ф4.3
Здравствуйте. Имеется одноэтажное здание (Ф4.3). Требуется ли противопожарный люк для выхода на чердак ? Спасибо.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте. Необходимость выхода на кровлю, в том числе через чердак, оговаривается ч.2 ст.90 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:
Необходимость устройства противопожарной двери или люка установлена требованиями СП 4.13130.2013 “Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям”, а именно:
Таким образом, заполнение проёма выхода (дверь или люк) на чердак должно быть выполнено в противопожарном исполнении с нормируемым пределом огнестойкости, при этом выбор между дверью или люком установленных размеров должен основываться и определяться в зависимости от высоты Вашего здания класса функциональной пожарной опасности Ф4.3 (см. п.7.6 и п.7.7 СП 4.13130.2013).