Где необходимо приспособление для самозакрывания дверей, а где нет?
Здравствуйте. Двери, ведущие в коридор или непосредственно наружу, должны иметь приспособление для самозакрывания? Непонятен пункт 24 ППР, а именно “(за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу)”. Разъясните пожалуйста, где необходимо приспособление для самозакрывания, а где нет? Спасибо.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте. Прежде всего обращаем внимание, что пункт 24 Правил противопожарного режима в РФ будет отменён (признан утратившим силу) с 1 марта 2023 года (см. Постановления Правительства от 24 октября 2022 года №1885 “О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации”). Полагаем, что одной из причин отмены является именно некорректная формулировка требования, изложенного в данном пункте.
Далее изложим требования норм к устройствам для самозакрывания дверей (где требуются):
СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы