Устройства для самозакрывания дверей
Здравствуйте! Есть административное здание с офисными работниками в кабинетах, на дверях есть доводчики.
1. Являются ли эти двери противопожарными или дверями эвакуационными?
2. На каждой двери должен быть доводчик?
3. Если нет, то значит не обязательно содержать их в рабочем положении (в кабинетах очень жарко и является ли нарушение когда снять доводчик и открыта дверь)?
Спасибо за ответ.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте.
1. Данные двери являются дверями эвакуационных выходов.
2. В нормативных правовых актах и нормативных документах по пожарной безопасности отсутствуют требования о необходимости оборудования всех дверей эвакуационных выходов доводчиками (устройствами для самозакрывания).
Примечание: есть требования о необходимости устройств для самозакрывания, например, для дверей лестничных клеток или противопожарных дверей.
3. Нет, это не является нарушением требований пожарной безопасности.