Требуются ли самоспасатели, если на объекте нет дежурного персонала?

Здравствуйте! Работаю в офисе. Помещения снимаем в аренду. Нужны ли нам самоспасатели, если у нас нет дежурного персонала?

Дата публикации: Просмотров 182

Здравствуйте!

В соответствии с п.30 Правил противопожарного режима в РФ:

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Также отметим, что в нормативных правовых актах и нормативных документах по пожарной безопасности не уточняется, какие должностные лица могут (или должны) относиться к дежурному персоналу.

На основании вышеизложенного считаем, что на объектах с массовым пребыванием людей (одновременное пребывание 50 и более человек) средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара должны быть в любом случае. Количество таких СИЗОД может быть определено инструкцией о мерах пожарной безопасности, разработанной для Вашего объекта.

Также рекомендуем ознакомиться с познавательным материалом: Самоспасатели: основные виды и применение.

Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Еще на эту тему

Задать другой вопрос

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

Популярное сегодня

Пожарная опасность малогабаритных уличных электрических транспортных средств на основе литий-ионных аккумуляторных батарей. Методическое пособие для сотрудников органов надзорной деятельности ФПС ГПС, органов дознания и пожарно-технических экспертов. ФГБУ СЭЦ ФПС по г. Москве, 2020Сравнительный анализ приказов МЧС России от 25.10.2017 № 467 и от 13.01.2025 № 19Рекомендации по тушению пожаров в резервуарных парках хранения темных и светлых нефтепродуктов при атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) (2-я редакция). Михайлин П.О., Нелюбов В.Н. –М.: МЧС России, 2025Рекомендации по тушению пожаров в резервуарных парках хранения темных и светлых нефтепродуктов при атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) (1-я редакция). Михайлин П.О., Нелюбов В.Н. –М.: МЧС России, 2024Сравнительный анализ приказов МЧС России от 20.10.2017 № 452 и от 24.04.2025 № 363Приказ МЧС России 935 от 17.10.2025 О внесении изменений в приложение № 43 к Руководству по организации материально-технического обеспечения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденному приказом МЧС России от 1 октября 2020 г. № 737