Интегрирование систем СОУЭ в общую систему оповещения здания

Здравствуйте. При ремонте одного этажа проектировщик спроектировал систему СОУЭ с своей стойкой оповещения и не интегрировал ее в общую систему СОУЭ в здании. Нарушил ли проектировщик какие либо требования ? Спасибо за ответ.

Дата публикации: 02.08.2022 Просмотров 32
Ответ на вопрос
Пожарная безопасность

Здравствуйте. Да, нарушены требования п.5.2 СП 484.1311500.2020 “Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования”

5.2 Системы пожарной автоматики должны проектироваться, исходя из условия взаимодействия входящих в нее систем противопожарной защиты, а также обеспечения единства систем пожарной автоматики защищаемого объекта. Под объектом в настоящем своде правил понимается здание (сооружение) в целом.