Можно ли пожарные шкафы устанавливать в нишах ?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли пожарные шкафы устанавливать в нишах с дополнительными декоративными дверцами?
Будет это выглядеть так, в нише шкаф стоять и чтобы его открыть, нужно будет сначала открыть декоративные дверца, а потом только сам шкаф. Требования по открытию катушки на 90, а дверцы на 160 будет выполнено.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здраствуйте!
В соответствии с разделом 5 Общие технические требования ГОСТ Р 51844-2009:
5.12 Дверцы пожарного шкафа (модуля) должны иметь конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с.
5.13 Пожарный шкаф следует изготовлять из негорючих материалов.
5.20 Внешнее оформление пожарного шкафа (модуля) должно включать красный сигнальный цвет в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015.
На внешней стороне шкафа, модуля, отсека должна быть доступная для понимания информация о размещенных технических средствах.
На дверке шкафа, где размещен ПК, должны быть нанесены условное обозначение пожарного крана и аббревиатура “ПК”, после которой оставлено место для порядкового номера шкафа. На внешней стороне дверки шкафа (модуля), в котором размещены огнетушители, должны быть нанесены знаки пожарной безопасности.
А также в соответствии с п.4.6,4.7, 4.8 НПБ-151-2000:
4.6. Дверки ШП должны иметь прозрачную вставку, позволяющую проводить визуальную проверку наличия комплектующих изделий.
Допускается изготавливать ШП без прозрачных вставок, при этом на дверки ШП должна быть нанесена информация о составе комплектующих изделий.
Таким образом, установка пожарного шкафа в нише не будет нарушать требования руководящих документов, если будут соблюдены требования СП 10.13130.2020 а именно:
6.2.5 Пожарные запорные клапаны ПК следует устанавливать на высоте (1,20±0,15) м от уровня пола. Ручной пожарный ствол при любом положении в пожарном шкафу не должен выходить за пределы высоты от 1,0 до 1,5 м включительно.
6.2.6 На стояках или опусках допускается устанавливать спаренные ПК на одном уровне на высоте (1,20±0,15) м от уровня пола или один над другим: один – на высоте (1,00±0,15) м, второй – на высоте (1,35±0,15) м от пола.