Реклама на сайте В закладки

Стоянка автомобилей с ГБО в закрытом гараже

Здравствуйте. Можно ли ставить автомобили с ГБО в закрытом гараже, если категория гараж В? Спасибо.

Дата публикации: 12.07.2022 Просмотров 911
Ответ на вопрос
Пожарная безопасность

Стоянку газобаллонных автомобилей следует осуществлять в соответствии со следующими требованиями пожарной безопасности:

СП 506.1311500.2021 “Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности”

5.17 Стоянки автомобилей закрытого типа для газобаллонных автомобилей должны предусма­триваться в отдельно стоящих зданиях и сооружениях I—IV степеней огнестойкости класса конструк­тивной пожарной опасности СО. Рампы в таких стоянках должны быть изолированные, а помещения для хранения газобаллонных автомобилей размещаться только в наземных этажах. При совместном хранении с автомобилями, работающими на бензине или дизельном топливе, газобаллонные автомо­били следует размещать на верхних этажах, либо в боксах, имеющих непосредственный выезд наружу из каждого бокса.

Размещение газобаллонных автомобилей на этажах стоянок автомобилей открытого типа (в том числе механизированных) не нормируется.

 

Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

НАВЕРХ