Указатели направления движения к водоисточникам
Здравствуйте! Прошу Вашего совета по вопросу размещения указателей к водоисточникам.
Согласно п. 48 ППР: «Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями… с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения». На объекте из водоисточников есть пожарные водоемы и гидранты. Согласно ГОСТ 12.4.026-2015, обозначаются знаками F07 и F09 соответственно.
Вопросы: 1. Знаки F07 и F09 являются ли «указателями»? или только в случае, когда они снабжаются стрелками и цифрами расстояний? Можете ли вы привести примеры сочетания знаков F07 и F09 со стрелками F01-01 и F01-02?
2. Допустимо ли знак F09 размещать на воротах на въезде на объект, если расстояние до гидранта более 100 м, а согласно ГОСТ – знак F09 устанавливается «у мест нахождения подземных пожарных гидрантов», при этом по таблице 3 максимальное расстояние опознания знака – 25 метров… ?
3. Подразумевает ли стрелка на знаке F09, направленная вниз, что гидрант расположен перед ним (т.е. между знаком и наблюдателем), или допускается, что гидрант может быть за знаком (т.е. знак между гидрантом и наблюдателем)?
4. Аналогично со знаком F07: согласно ГОСТ – «в местах нахождения пожарного водоема». А если до него ещё ехать 200 метров?
5. Есть ли у Вас примеры правильного расположения указателей и знаков на объекте? Спасибо!
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте!
1. Знаки пожарной безопасности «Пожарный гидрант» (F09) и «Пожарный водоисточник» (F07) являются указателями направление движения к источникам противопожарного водоснабжения при следующих условиях:
2. Допустимо, но целесообразность такого знака при указанных расстояниях представляется сомнительной. Также отметим, что Правилами противопожарного режима в РФ в отношении ряда объектов* установлено требование о необходимости размещения у въезда на территорию схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения. Рекомендуем рассмотреть целесообразность выполнения подобной схемы и в Вашем случае.
Примечание: * у въезда на территорию строительных площадок, открытых плоскостных автостоянок, а также на территорию садоводства или огородничеств.
3. Вне зависимости от нашего мнения, понимание смыслового значения данной стрелки у пожарного подразделения, следующего к пожарному гидранту, может быть иным. Рекомендуем в данном случае разместить дополнительный знак «Направляющая стрелка» (от себя/вверх, если пожарный гидрант находится за знаком), который позволит однозначно определить направление движения к пожарному гидранту.
4. Как и в п.3 рекомендуем разместить дополнительный знак «Направляющая стрелка» с указанием расстояния до пожарного водоисточника. Обращаем внимание, что в соответствии с п.6.3.3.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «на знаках пожарной безопасности допускается наносить поясняющую надпись. Надпись может быть выполнена белым цветом на красном фоне или красным цветом на белом фоне».
5. Пример выполнения указателей направления движения к пожарным водоисточникам с использованием комбинированных и групповых знаков безопасности, а также поясняющих надписей (подраздел 6.4 ГОСТ 12.4.026-2015).